Výcuc s níže uvedeného fora :
Dle ČSN 33 2130 2.3 Zásuvkové obvody čl 2.3.3 ......jednofázové zásuvky se zapojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední ( nebo nulovací ) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu ....
a ČSN 33 2180 6.2 Ochrana čl 6.2.2 Zásuvky se připojují tak , aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu .....
Ale ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Prodlužovací přívod a rozbočovací zásuvky čl.46N6.5
Poloha připojení středního a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) u domovních zásuvek není stanovena. Doporučuje se však jednotné provedení vývodu.
Nojo je v tom hokej v objektu to má být jednotně ,ale pokud by mě osobně dal fázi někdo do prava dostane nakopáno.
Ctím zvykové pravidlo.Ale každá roztrojka to má přehozený .
Vždy dávat fázi vlevo. Obráceně maximálně tolerovat. Bohužel je to normou připuštěno a to nám dělá pak v rozvodech pěknej bordel. Naštěstí se stím setkávám opravdu velice málo a nechápu proč se pořád někdo pokouší měnit zavedená pravidla, která byla podle mého velice dobrá, protože vše ujednotila.
Mimo to některé spotřebiče mohou být tímto přehozením poškozeny,třeba plynové kotle viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 91.15.html